今天终于有时间总结一下了:
成功安装WIN7 SP1专业版和PCS7V8.0+UPDATE1后,需要设置以太网卡,组成终端总线(TerminoBUS)和工厂总线(PlantBUS)。
终端总线(TerminoBUS):连接电脑用,用于下载OS的项目。
工厂总线(PlantBUS):电脑连接CPU用,用于下载OS的SCE组态和CPU程序。
一、 终端总线(TerminoBUS)设置:(板载以太网卡或PICe网卡)
1、 查看:
双击打开“我的电脑”,双击打开“somatic shell”,点树型结构中的电脑名,在下面可以看到该电脑上终端网卡的IP地址和组名。
2、 设置:
电脑右下角的网络图标,点“open network and sharing center”打开,右上面选“chang adapter setting”打开,这时可看到电脑上安装的所有网卡,选IE网卡,双击打开,点“Properties”打开,选中“Internet Protocol Version4(TCP/IP)”,点“Properties”打开,选中“Use the following IP address”,
ES (工程师站)IP address:192.168.0.1
Subnet mask:255.255.255.0
OS1(操作员站) IP address:192.168.0.2
Subnet mask:255.255.255.0
设置完后可用PING指令检查两台电脑是否可连通,用“somatic shell”查看两台电脑的IP是不是设置值。
3、 确认设置成功
在ES上双击“network”图标,可看到两台电脑,双击“OS1”,可打开,双击共享文件夹OS1,可以往里面拷贝或删除文件,则网络设置成功。
若不能拷贝或删除文件,则要设置共享文件夹OS1的属性,在OS1上选中OS1文件夹,右键\ Properties\Sharing\share打开,下拉菜单中选择everyone,点add,将everyone后的permission level改为read/write,点下面的share按钮,即设置成功。

二、 工厂总线(PlantBUS)设置:
(一)、CP1623卡设置:
1, Win7下设置:
该设置方法和普通网卡设置一样,只是IP地址不一样。这个地址基本没什么意义。

ES (工程师站)IP address:192.168.1.1
Subnet mask:255.255.255.0
OS1(操作员站) IP address:192.168.1.2
Subnet mask:255.255.255.0
2, PCS7组态设置:
1),打开PCS7,添加PC站(ES)后,组态硬件,添加WINCC APL.到0槽,添加CP1623到1槽,双击CP1623打开设IP地址如下:
ES (工程师站)IP address:192.168.2.3
Subnet mask:255.255.255.0
设置完后编译保存。
打开PCS7,添加PC站(OS1)后,组态硬件,添加WINCC APL REF到0槽,添加CP1623到1槽,双击CP1623打开设IP地址如下:
OS1(操作员站) IP address:192.168.2.4
Subnet mask:255.255.255.0
设置完后编译保存。
因CPU集成以太网口不支ISO协议,故这里MAC地址设不设上都行。
2),打开ES桌面上的SCE,添加WINCC APL.到0槽,添加CP1623到1槽,此时会弹出自动配置窗口,默认IP地址为127.0.0.1,不用更改直接确认就成。
打开OS桌面上的SCE,添加WINCC APL REF.到0槽,添加CP1623到1槽,此时会弹出自动配置窗口,默认IP地址为127.0.0.0,不用更改直接确认就成。
(二)、CPU集成以太网口设置:
打开PCS7,添加CPU后,双击CPU的PN-IO,设置IP地址如下:
CPU0 IP address:192.168.2.1
Subnet mask:255.255.255.0
CPU1 IP address:192.168.2.2
Subnet mask:255.255.255.0
设置完后编译保存。
三、 组态下载:
硬件组态完成后,编译硬件,合并以太网网络。
建立CP1623到CPU的网络连接: 打开“NETPRO”,分别选ES和OS1,在下面的连接处建立连接,双击弹出连接选择窗口,选择冗余的CPU,连接类型选择“connection fault toleranst”,不能选择ISO-ON-TCP。
编译并保存整个NETPRO,先下载ES的配置,再下载OS的SCE配置,此时的SET PG/PC设置成PC internal(local)。
下载成功后打开SCE会看到如下图的小铅笔标记,双击CP1623卡会看到IP地址已经改为PCS7里设定的地址和MAC地址。