quote:以下是引用李文华在2013-01-19 08:26:09的发言:
刚开始我用原来的PI参数,辊转动的时候有很大的异响,保持reset time不变,调大P,声音更响,后面调小到5.0,声音没有了,都是阶跃效果不这么好,contorl panel用100转的速度给定,会冲到150,波动比较久才到给定的100,后面调整到2200ms,基本可以。
------P值调到5后声音没有了,再将它往上调,看效果;后面调整到2200ms,基本可以了,它的实际效果是怎样的?



谢谢您的支持。
后面我测试了一个卷,速度开到800m/min,开始我担心reset time太长会不会造成和其他辊的速度不同步,造成带材的擦划伤什么,后面检查带材质量以及到现在的生产来看,基本没有问题

其实还应该像Robert 211说的那样,最好调试完了用trace的功能看下,reset time越短越好,就是上面说的那个2%或5%指标