FCSMC

  • 帖子

    243
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2013-01-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-01-22 22:43:49

2楼

我现在安装的就是UPD 3,谢谢你,问题已经解决了!

但是我现在出现新问题,使用电脑与S7-1200做MODBUS同信的时候(使用CB1241 RS485,程序使用MODBUS库2.1版本),现在总是出现报警80C8,检查参数均是9600,8位,1位,无奇偶校验,现在还查不出来原因?

我使用的是USB--TO --RS485,接线是RS485的T/R+ -----------CB1241 RS485的TA /T-RA,
RS485的 T/R- --------------CB1241 RS485的TB /T-RB