回复:星三角启动

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-23 08:28:01

7楼

比如说,用买的星角启动器启动45KW的电机,如果现场负载不大,当实际只用了15s起动就已经结束了(电流表的指针已经降下来了),你调到15s也可以,用20s也可以;如果现场负载较大,因星形起动时电机的转矩只有三角形时的1/3,起动到15s后,转速已经上不去了,电流也降不下来了,这时如果不切换,易出现热继电器动作,所以这时就应该切换了。因此买回后,要根据现场实际负载,观察起动过程电流的变化再作出是否要调整。