回复:siemens802Dsl 报错207841 提示:轴Y1 驱动3 驱动:取消供电运行

wangx810

  • 帖子

    133
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2008-10-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-23 09:00:10

2楼

这个问题以前我遇到过,发现是外部的供电电压有点偏低,后来整了个稳压器就好了。还有个情况是X20的1教被断开,也会出这个报警。