回复:请问负荷开关按工作电流还是按约定发热电流选型?

佚名小卒

  • 帖子

    69
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-08-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-23 09:39:48

3楼

quote:以下是引用shetong在2013-01-21 21:27:58的发言:
quote:以下是引用佚名小卒在2013-01-21 15:03:55的发言:
在选择负荷开关,比如一个开关型号的约定工作电流时63A,工作电流时41.5A,
如果负载的额定电流是45A,可以用此开关吗?
另外这两个参数的区别的通俗解释。。。
谢谢!

不可以。
开关工作电流 一般指过载电流,由开关里热磁脱扣决定 ,高于它不行的
约定工作电流,是指开关的框架及附件可以在此电流下正常工作,是厂家为了方便把所有开关型号5A-63A,都做成一样

嗯,谢谢!