查查DP电缆吧,这几天我一直在郁闷,有一路DP/PA Link带了5个设备,4个Rosemount 变送器,1个西门子雷达料位计,总是隔一段时间几个数值有跳动,最后是因为一段PA电缆有问题,更换了以后故障消除了。