回复:多次调用的子程序不能使用置位指令和自锁功能?

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-23 20:21:11

3楼

我想是因为200的plc的临时变量在上次调用后,比如#out还保持为1(上次调用后为1),因此,第二次调用#out长开直接就通了。因此最好先赋值,再引用。
这有点象300plc用db0.dbx0.0参数赋值一样,也有类似情况,但用m0.0参数赋值就没关系。这是plc系统所决定的,我们使用时注意就是了
Keep calm and carry on!!!