quote:以下是引用流云飞在2013-01-23 20:38:13的发言:
问题解决了。主要是这三个CU320-2DP和CPU的直流电源负极没有共地,将其进行接地后,CU320-2DP通讯正常。由此证明CU320-2DP的通讯要求比ET200高很多。希望大家以后多注意吧!

第一次听说这样造成的问题,共地网络看来还是个重点啊。