quote:以下是引用YiMoon在2013-01-23 19:55:31的发言:就是照着手册做的,P60=5那一章,设到115=1,怎么也改不了,一直为0

看来你应该求助400技术热线了。你对P115=1的操作还没有理解。他是一个静态的计算,不需要合闸。也不需要把P060=5再改成=1,在你输入P115=1并确认以后,其实已经完成了P115=1的计算,他一闪而过,你以为没有改,其实已经确认完成了。P115=1不同于动态辨识和优化,就是他不需要“合闸”,就自动计算完成了。