回复:S7-200控制MM430变频器时遇到的一些问题!!

茂林修竹

  • 帖子

    825
  • 精华

    1
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-24 08:03:30

1楼

1、可以让变频器一直处于通电准备状态,PID输出量可以是最大,对应变频器频率也是最大,输出量最小,频率也就是最小,电机可以有个最低转速,当然也可以停下来。如果你的要求是当变频器在一定范围(例如20--70HZ)内才要启动电机,那就可以用变频器的数字量点来控制电机的启动、停止了。PLCQ点接变频器数字量接通运行功能的点就可以了。
2、压力不够,一号切到工频,启动二号,你就根据压力大小来控制一号的频率输出,二号的启动、停止就可以了。二号泵的频率不要给的太大,不然会导致压力会突然上升,电机又会立刻停止。
经历一些事情后你就长大了!