quote:以下是引用Rainbow123在2013-01-24 07:57:54的发言:quote:[b]以下是引用HUANGZE75在2013-01-17 15:18:06的发言 那变频器的参数内电机额定电压必须改成220V,就不是380V,变频器的功率需要加大。
没理解,,,电机的额定电压为什么要变呢,额定电压不是电机的线电压吗??
不管怎么接,电机的线电压不是不变吗?为什么要改额定电压呢?
电机原来是星型,对应每相绕组的电压为220V,后来换成三角型,也需要给他每相绕组220V,如果不改电压的话,当电机工作在50HZ时,绕组电压就为380V,电机就会烧毁。如果将电压定在220V就没有问题了。