回复:单相电源零线

ichappy

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-24 10:14:12

15楼

quote:以下是引用李文华在2013-01-21 19:59:36的发言:
不管是三相四线或是三相五线作为进线电源都是不能将N线通过开关的,防止零线开路造成系统内电压异常,部分用电器电压偏低,部分电器电压高,导致用电器不能正常工作造成很大的危险。
------供电系统的干线中的N线不能经过开关这是正确的,比如大家居住的生活小区,它是一个典型的星形联接的三相不平衡负载,如果干线的N线意外断开,其结果H侠已说的很清楚,假如此时一用户断开家中的进线空开(N线直接入户未接空开),更换插座,此时接触N线就不安全了(干线N线断开后,负载侧的中性点偏移,偏移越大,N线的电位就越高)。
所以说,N线是否进开关要根据该N线所处位置,根据实际情况来选择接或不接,确保人身、设备的安全。对低压TN系统的三种型式的使用及注意事项的了解很重要。


零线过开关肯定是与相应的相线一起过同一开关。零线不单独过开关的;在这个前提下零线过不过开关是否影响设备的安全呀?