手册里看到下面一段话:
使用S7 通信函数时,例如 PUT/GET 或通过OP通信进行写/读时,在编程或组态期间必须考虑一致数据区的大小, 因为在目标设备 (服务器) 的用户程序中没有通信块可用于向用户程序发送同步通信数据。
在 S7-300 和C7-300 中 (例外:CPU 318-2 DP),在操作系统的周期检测点上,通信数据以 32 个字节的数据块为单位,一致地复制到用户存储区。对于较大数据区,不能保证数据一致性。如果要求定义数据的一致性,则用户程序中的通信数据不可以超出 32个字节。
与此相反,在S7-400 中,通信数据不是在周期检测点上处理,而是在程序循环周期的固定时间段上进行处理。变量的一致性由系统来确保。

看来300和400的区别在于一致性数据的长度是否有限制,和什么时候处理。但是不清楚400“在程序循环周期的固定时间段上进行处理”是什么意思,是指的时间片吗?“固定”是什么意思?400处理通信数据是否比300更及时?