回复:通讯干扰问题,急!!!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-12-18 22:44:54

0楼

6M没有问题。
不能只是柜壳相连接地。要屏蔽层在插头近处(剥开)接地最好。
另外,通讯线要尽可能短。不要用那种柜内布线方式(走直角等等)。我是在变频器DP模块下方设计了一个镀锌板槽,单独固定通讯电缆。镀锌板槽同时连接单独的地线。24台变频器7个柜子20多米。一开始的通讯速率就是6兆。很好用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?