这几天在用S7-200 smart 的串口与三台台达VFD-F系列的变频器试验modbu通讯,程序是参照帮助中的例子。
台达变频器设置
09-05:03(None parity + 1 stop bit );
09-01:01(Baud rate 9600)
三台变频器站号分别设置的2、3、4。
设置应该是没有问题的吧?
论坛上相关的帖子看了不少,可就是3个MBUS_MSG总报错误3(通信超时),崩溃啊。
不知接线是不是这样的:
变频器的通讯口是RJ11的,我买了二根电话线剪断,芯线是一根红线,一根绿线,红线是SG+,绿线是SG-。cpu串口上我用的是西门子的DP头,开关打ON。我将三根红线和三根绿线分别扭一起通过端子台再分别接进DP头的B1(红)和A1(绿)。
麻烦哪位大侠指点问题到底出在哪啊,在这里先谢谢了。