发布于 2013-01-25 04:44:22
1楼
你有相应TOOL BOX吗?如果有的话,就好办了。如果没有的话,可以告诉我你的PCU213.0的型号和版本号,然后我可以给你相应的TOOLbox,我的邮箱见我的个人资料里面有。这样你就能解决你的问题了。是加工中心吧,还有就是你要告诉我是铣床还是车床版。应该是你把西门子的标准循环给弄没了,导致标准循环用不了。如果你有TOOL BOX的话,用RCS把相应版本号下的cycles文件夹下的cyc_mark文件夹里的文件复制粘贴到802的一个配置的文件夹下(具体忘了,等我上机床给你看看再回复你),然后把CYCLES文件夹里面的SPF文件夹里面的所有程序复制粘贴到802的西门子标准循环的文件夹里面就可以了。
喘气和活着是两回事