quote:以下是引用emil128在2013-01-24 16:44:36的发言:
没有用吗?3楼的程序里,计数器前不就是靠M65.0的触点的上升沿来触发的吗?
还有“OB86貌似一直在调用”,你是怎么知道的?仅仅是因为没有故障的时候M65.0不变0吗?
没有故障的时候OB86是不会调用的,除非CPU出了什么异常。
问题在于OB86不调用,那么M65.0的线圈是不会被扫描到的,也就是说M65.0状态不会变,一直是1。
所以在OB1里M65.0用完了之后,在后面加一行把M65.0复位。
A M65.0
R M65.0

我在M65.0前边加了一个“(P)”都不好使。