PID调节的变频泵,切换至工频运行,本身就是一个不连续调节系统。
所以说,切换后的PID输出,对于新投入的水泵而言,不具有反馈调节的意义。
可以在撤出变频器的同时将变频器调节的PID回路置为手动,接通新泵主回路之后,给定一个输出例如30%~50%(低速区域对于恒压系统没有实际意义),然后再置PID调节为自动调节。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!