假设你的供水系统有3台水泵,一台变频器。
第一台水泵应该在PID输出100%且延时后依然不能满足供水压力时,切换至工频运行,然后变频器启动第二台泵,第二台应该从较低转速启动,进入自动调节状态,同理,可能需要启动第三台水泵。
在每台水泵进入工频运行的时候对系统都会有一个冲击,然后PID才进入一个新的调整状态。