回复:电网有时发生电压跌落, 生产线上成组的S120变频传动, 报F30003欠电压故障。如何应对呢?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-25 19:41:55

4楼

昨天, 我看到一个参数P278 (欠电压阈值调节), 可以在默认欠电压阈值的基础上最多向下降低80V。当时, 我心中一阵狂喜啊! 我想: 把一百多台S120变频传动的参数P278 向下降低40V, 试一试看效果吧。

往参数P278 说明的下面看了一眼, 竟然参数P278 (欠电压阈值调节)只能对书本型电机模块生效, 此参数对装机装柜型电机模块无效! 我心中一阵阵失落啊! 有何理由参数P278 不对装机装柜型电机模块开放呢?