楼主朋友, 你可以在starter软件中曲线trace, 跟踪参数R70 (直流母线实际电压)。

设置曲线trace触发条件为: 当参数R70 <380V, 自动地触发数据记录与显示!

你可以让一台装有starter软件的笔记本电脑online在线每天24小时观测。