quote:以下是引用canchuan在2013-01-25 10:39:19的发言:
前几天参加一个200PLC(226cn)技能比赛,课题是自动分拣线控制系统,走步程序比较多,程序里用了好多个set/reset,在家自己做实验的时候动作执行都没问题,到了考试的时候用他们的培训系统,结果set/reset就不起作用了,条件满足时set起作用,条件回复后set也不起作用了,后来还是用的自锁,我做实验用的是step7mic/win sp3,考试的时候用的是sp6的,现在也没搞清楚是版本的问题还是他们培训系统里做限制了。
跟这些个都没关系,就和你编的的程序有关系,当然你也已经有了体会。
用SET/RESET编的程序大多不堪入目,难以调试,还是那句老话,所有的变量只能写一次,能做到这个,水平就很高了。