最近在做一个恒压供水项目,现场电源不稳定,容易断电。断电之后再上电会报F0003故障,只有手动复位故障信息后才能启动变频器,客户要求重新上电后自动复位故障信息,自动启动,不需要人工操作,于是想用自动再启*能,看了下有P1210的自动再启动和P1200的捕捉再启动,不知道两者有什么区别,该怎么设?还有P1202的电动机电流捕捉再启动和P1203的搜索速率捕捉再启动,这些都要设吗?
另外我看了下大全上有个图,12和13号端子可以有0-20ma输出,这两个端子可以设成4-20ma的PID反馈的信号吗?因为现场的隔离配电器坏了一个通道。想用变频器把压变过来的信号分一个给数显表。数显表是4-20ma输入的。 求高手指点。