发布于 2013-01-26 08:40:09
9楼
就是说必须现场实际测一下时间吧。
那第一次通电时,一直用星型启动,用测电流表测一下吧。
-------对,第一次通电时,一定要到现场观察设备的运行状况,你可以测一下用钳型表观察电流降下来后的时间,把它作为起动时间;
时间稍微长一点,对电机和有啥影响没?有害没?
时间如果短了会怎么样?
-------时间长,只要负载不大,没太大的关系,因为星形时电机的力矩小,主要是怕带不动负载,导致过载跳闸;
时间短了就是对电机和电网的冲击大点,电网大点、电机扎实点关系不大。但尽可能要设好,减少对它们的冲击。