最近打算做个改造项目准备用6SE6440 2UC32-2EA1 18.5KW变频拖动25台0.735KW电机。控制方式为V/F控制方式。工作要求变频器平时处于运行状态,但无负载,当控制室提出要求时25台电机按要求时动其中1台或多台或1台也不动。
想请教下,1)变频器不带负载运行,故障是不是可以屏蔽;2)出线电抗器如何选择;3)低频时如何使用力矩提升功能?4)当其中一台或几台电机运行时,会不会出现“大马拉小车,烧电机”?该如何解决?
问题补充:是的,就是李工这个意思。原来是6se70控制的,图片及原理图请看
图片说明: 1,6se70图片 2,原理图
提问时间:2013-01-23 11:19:21 提问者:wem - 学长 第2级
问题ID: 92301
提高悬赏:提高悬赏分,以提高问题的关注度。
无满意答案:没有满意的回答,还可直接结束提问,关闭问题。
.更多
答案如果我的理解没错的话,你想让变频器一直运行,根据需要,通过下面的25只接触器来启停电机。如果是这样,可能烧的不是电机而是变频器(过大的电流变化率)。所以变频器下端的接触器的合分要在变频器无输出时完成。这样的对电机启动台数不确定的要求时只能一台变频器对一台电机。
采纳为最佳答案
回答者:李文华- 资深学长 第3级 2013-01-23 12:14:07
你需要变频器停下来后在切换1台或多台运行。
对于你这种建议最好每个电机与变频器间安装断路器,切换切换1台或多台运行,停掉变频器后通断断路器来控制,断路器还可以对单台电机起保护作用。(最好不用接触器),所以你的第一点最好不要变频器不带负载运行,更不要屏蔽故障,否则会烧毁变频器。
2,出现电抗器按照变频器的大小选择。
3,低频时如何使用力矩提升功能,按照单台电机的来做。
4,安装了断路器,就不会烧电机,但大马拉小车肯定会出现。
采纳为最佳答案
回答者:梦天空- 高级技术员 第7级 2013-01-23 13:10:37
1)变频器不带负载运行,故障是不是可以屏蔽;
变频器带不带负载运行,出现故障时都会报警。
2)出线电抗器如何选择;
按变频器的大小来选择。
3)低频时如何使用力矩提升功能?
按照一台电机来做。
4)当其中一台或几台电机运行时,会不会出现“大马拉小车,烧电机”?
会出现大马拉小车的现象,无法避免。
该如何解决?
您的控制方式是可行的,但一定要选择V/F控制方式。
采纳为最佳答案
回答者:飞华- 初级技术员 第5级 2013-01-23 19:28:59
这种控制,变频器还有意义吗?与工频下的直启有区别吗?感觉楼主还是没把工艺要求说清楚。(在此向kdrjl说:不一样,还要接受主控台调速信号及运行哪个电机指令。期待kdrjl、 俱怀逸兴壮思飞 及各位专家回复)
采纳为最佳答案
回答者: kdrjl- 顶级工程师 第12级 2013-01-24 21:38:50