这个项目已经运行两三年了 上周突然出问题了 今天西门子技术持之又打不通
硬件如下
机架1
5A电源 PS307 5a 6ES7 307-1EA00-0AA0
315-2 DP 315-2AG10-0AB0
IM365 365-0BA01-0AA0
DI32*DC24 321-1BL00-0AA0
DI32*DC24 321-1BL00-0AA0
DI32*DC24 321-1BL00-0AA0
DI32*DC24 321-1BL00-0AA0
DI32*DC24 321-1BL00-0AA0
DI16*DC24 321-1BH02-0AA0
DI16*DC24 321-1BH02-0AA0
以太网模块CP343-1 LEAN343-1CX10-0XE0
机架2
IM365 365-0BA01-0AA0
DO32*DC24/0.5A 322-1BL00-0AA0
DO32*DC24/0.5A 322-1BL00-0AA0
DO32*DC24/0.5A 322-1BL00-0AA0
DO16*DC24/0.5A 322-1BH01-0AA0
AI8*12BIT 331-7KF02-0AB0
AI8*12BIT 331-7KF02-0AB0
AO4*12BIT 332-5HD01-0AB0
设备现象就是 上位机WINCC什么数据都收不到
CP343 模块RUN等闪烁
315-2DP sf灯亮
然后我连接电脑 和STEP7在线 发现除了CPU 所有的模块没有在线 包括365 365的硬件信息是“未知”
我以为365模块坏了 换了一个新的365 发现 还是这样 这下彻底无解了
CPU的报错是 I/O读写错误 事件是 16#2943 16#2942 查过 这俩事件是I/O读写错误
我做过实验 做一个新的小组态 CPU带一个DI 发现能正常工作 CPU带365带一个DI 发现不能正常工作
CPU带一个DI带CP343 发现CP343 RUN灯亮 RX/TX闪 貌似工作正常