回复:传动通过P734参数给PLC的值?

zgh2292006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    993
  • 精华

    25
  • 被关注

    100

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-26 23:19:30

1楼

一般我们通过SFC14来读取变频器从站反馈信息(如直流母线电压),把DC 电压的数据放在一个DB块中,DB块的类型为word类型。这样显示的格式为W#16#十六进制的数。在程序中再做模拟量的转换。把它转换成实数,除以16384.0(也就是100%。),最后再乘以参考电压就得到你想要的十进制实数了。

精华帖版主置评:ok,能够直接提出自己的方案与认识。这种讨论问题的真诚态度,值得鼓励和表彰。