希望同行们都来关注自家用的电表控制箱。
问题的提出:
1、供电局为了我们自家用电计量收费,都给用户安装了电表控制箱。目前,电表有指针式的,也有数显的。用户没有权利检查、校验、维修的权利。。。。。。
2、目前,因为多方的原因,电表控制箱内电线杂乱,开关控制不好。(有的是设定的电流不合适,也有改动的过大,动作失效)
3、用户之家的用电忽大过载严重,致使导线过热老化。(目前,还有使用铝线的)
本人处理小结:
1、一处居住楼,多单元的家用电器全部烧毁。。。。。。结果是地线夜间烧断所致。(整座楼房的地线)
2、没有电后(风挂的导线断多跟),一电工帮忙连接,错把火线当地线,给一处送上380.。。。。。。住户门无言。。。。。。
3、一楼房二楼二室,一天就是洗衣服(滚筒式的大号)导致走廊电表箱放炮。。。。。。经查:该户的电表地线(2,5铝线)发热,靠近来电主线(25平方铜线),将主线烧坏,经过该地线对地放炮,把该地线烧断。)
鉴于以上多次的现场经手、所见,再次呼吁同行们。