发布于 2013-01-27 12:40:48
2楼
负载方面查不出问题。会是传动调试的问题吗?
----- 检查是否可能机械负载卡住? 是否可能是编码器信号有问题呢?
----- 以上两方面检查没问题, 可以参考其它处理线项目的立式活套传动参数, 适当地将参数P2175下调。如果带编码器的VC矢量控制, 可以考虑把参数P2175 修改为零。
----- 如果电机控制方式为V/F或不带编码器SLVC矢量控制, 建议: 不能盲目地把参数P2175 ( 电机低速锁定阈值 ) 修改为零。因为, 在低频运行时, 变频器仅以电流环来控制IGBT, IGBT的实际电流与机械负载大小无关, IGBT的发热量非常高。