以前, 我们项目就发生过: 运行电机, 报接地F30021故障.

当时我们检查的步骤:
卸下电机动力电缆, 测量对地绝缘--OK
换个新的电机模块接上电机--OK
换回原来电机模块, 屏蔽掉F30021故障, 转电机测量运行电流--OK

最终, 发现: 电机模块输出侧的电流互感器CT坏掉, 送出维修之后就解决问题.