回复:对西门子的S120表示失望

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-27 13:25:14

32楼

还有压线鼻子的时候一定要用专业工具啊,现场经常出现:看着都接上了,一碰线都出来了;

----- 30楼的朋友, 我也有同感啊! 变频柜内部与外部的接线, 必须规范与仔细。否则接线松动, 有可能导致莫名其妙的问题。

有个小故事分享给大家, 我们有一台MV中压变频器运行在电厂拖动引风机, 此台MV中压变频器经常报过流故障,复位后又能工作。
如果复位后,过很长时间再开机,MV 能运行较长时间才报过流。
如果复位后,立即开机工作,不一会MV 又报过流故障。
我们怀疑是IGBT 过热原因,但电流也不大,优化过电机参数,问题也没解决。
最后,大家分析有可能是MV中压变频器内部接线不可靠(柜里的内部接线没有接线鼻子,现场振动又比较大)。经过重新压接线鼻子,拧紧端子之后MV中压变频器 再没报过流故障。

压线鼻子, 每个人都会干的活, 有时侯也容易被忽视呀!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。