我前年一个项目,用CP5611带37个224,波特率187.5,最近的一个大概40米,最远那个站要近400米,刚开始设计的时候考虑用2个中继器,结果第2个中继器后面的10来个站通讯很不稳定,就只在中间装了一个中继器,用到现在了也很稳定。我想你的问题是不是和我刚开始的时候一样,通过太多的转换后,就会有问题了,你看你的网络有那么多的光端机,理论上讲应该没有问题,但实际中会不会产生通讯超时的现象?