回复:求助:S7-300与南瑞电力保护设备以太网通信

BCNet-S7

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2007-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-28 09:26:38

7楼

quote:以下是引用火麒麟在2012-08-30 09:51:51的发言:
quote:以下是引用tianfangbnn在2012-08-30 09:38:45的发言:
另外在他的综保外围还需要一台通信服务器才能实现以太网通讯

我做过一个项目,不知谁定的方案,没用通信服务器。CPU充当通信服务器作为ModbusTCP服务端与电力监控上位软件通讯,CP340连接各电力设备采集数据,有Modbus的,CDT的,最坑爹的就是这个103规约,用CP340编这个103规约花了我近一个月的时间。
建议楼主不要费劲了,底层设备的通信交给他们的通信管理机吧,你直接和管理机通信,让他们给你提供接口。

CPU充当通信服务器作为ModbusTCP服务端与电力监控上位软件通讯,用CP340搞得话太繁了,要自己编写CRC校验程序,调试特费劲。可以用BCNet-S7MPI以太网模块啊,有MODBUS TCP服务器功能,不要编程序的 ,只要地址定义一下,很方便的。
BCNet-S7MPI,西门子以太网通讯