回复:M440 18.5KW变频一拖多台电机(0.735KW,25台)会不会烧电机?

wem

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-01-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-28 09:41:13

2楼

李工:您好!首先非常感谢您的热心帮助。对于您提出的问题,答复如下,期待您进一步解答。另能不能留个QQ?以便与您联系学习。
回复1:是的,70方案已经在使用。本来考虑替换成70的,无奈70没有AC208V的,因此放弃;
回复2:在主控有个自动/手动;正转/反转选择开关。手动时选择手动回路,即满速正转、反转运行。自动时选择变频器回路,变频出线电抗器下端接触器吸合。具体动哪组电机由主控计算机完成,速度也是一样。每台电机带的是个提升机构。
另:这样的控制方式我也是第一次碰到。我这里有具体资料。