[quote]以下是引用Robert 211在2013-01-27 13:25:14的发言:
还有压线鼻子的时候一定要用专业工具啊,现场经常出现:看着都接上了,一碰线都出来了;
----- 30楼的朋友, 我也有同感啊! 变频柜内部与外部的接线, 必须规范与仔细。否则接线松动, 有可能导致莫名其妙的问题。
有个小故事分享给大家, 我们有一台MV中压变频器运行在电厂拖动引风机, 此台MV中压变频器经常报过流故障,复位后又能工作。
如果复位后,过很长时间再开机,MV 能运行较长时间才报过流。
如果复位后,立即开机工作,不一会MV 又报过流故障。
我们怀疑是IGBT 过热原因,但电流也不大,优化过电机参数,问题也没解决。
最后,大家分析有可能是MV中压变频器内部接线不可靠(柜里的内部接线没有接线鼻子,现场振动又比较大)。经过重新压接线鼻子,拧紧端子之后MV中压变频器 再没报过流故障。
现场安装的时候,有个事情给我留下的印象极深:
老外去干活的时候,工具都是一大箱(行李箱那样的,有的老外用集装箱)什么工具都有,非常齐全,如果纯粹的干活,往往三两下就解决了;
国内的同行,都是一把活动扳手打天下,或者一把电笔打天下,不仅影响效率也间接损坏了设备。
有时候国内设计院设计的时候也往往根据自己的经验设计,屏蔽线很多图纸上都没设计出来,会给调试及以后的维护造成很大的后患;
现场维护几年,个人觉得S120本身性能还是很不错的。。。。。