同样20%通讯负荷设置,
s7300:如果在时间片里的通讯负荷大,那么总扫描周期就变长,那么PUT/GET响应变慢。如果在一个周期的CCP里不能完成put/get操作,那么会延迟到下一个周期的CCP里继续。
s7400:如果在时间片里的通讯负荷大,put/get不能在一个周期的时间片里完成,那么就会延长到下一个周期的时间片里完成。
如果通讯负荷很大,增大通讯负荷设置,则S7400中的PUT/GET会响应更快,而S7300的put/get响应会更慢。
一致性数据在传输过程中是不充许中断的,S7300 put/get的最大一致性数据长度为160字节,s7400最大为462字节。如果在一个CCP(时间片)里没法完成160(462)字节的传输,那么如何保证一致性呢?还是做为一致性数据必须要一次性完成。