回复:M440 18.5KW变频一拖多台电机(0.735KW,25台)会不会烧电机?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-28 18:35:21

3楼

1)变频器不带负载运行,故障是不是可以屏蔽;
------在V/f 方式下,不会报故障,出现报警A0922
3)低频时如何使用力矩提升功能?
------见参数P1310、P1311、P1312。是否需要提升要看使用情况;如果使用,提升大小要保证负载重时能带动负载,空载时,电机回路空开不跳闸。可参照已经使用的70变频器是否使用了低频提升。
4)当其中一台或几台电机运行时,会不会出现“大马拉小车,烧电机”?该如何解决?
------当你确定使用这种方案,就不能考虑大马拉小车。根据工艺要求,变频器能带几台电机同时工作?