我们厂一套阀岛设备,正常使用一年了没有出现问题,但前不久突然使用方说plc模块全部损坏(所有指示灯都不亮)不能工作了。到现场检查后测量plc的cpu di/do ai ao 一共四个模块的电源仍是23.5V没有问题,但是模块指示灯均不亮。
我们的系统里所有plc模块都没有接地,m直接接电源的m,所有的I/O的com经过一个稳压隔离栅接电源m。我们的电源是个ac220-dc24v的设定24.5v,然后经过一个电源分配板接传感器 plc 屏幕 还有阀岛。
由于在现场几天没有查出高电压介入或者别的问题,我们更换了所有的plc模块后就撤退了。一个月后就是今天使用方打电话过来说又出现上次的问题了。
我们分析的是1、电源不稳定有尖峰导致plc损坏(可屏幕为什么没事)
2、没有接地
这次如果再换东西肯定还能用,但问题不除始终隐患啊,谁能支支招 小弟在此谢过了