quote:以下是引用yming在2013-01-26 12:10:22的发言:
P1200捕捉再启动(指启动命令后的启动方式)用于:启动时,负载仍然处于转动状态的工况,尤其是负载是较大惯量的。否则,启动时,(因为起始输出频率0Hz=制动)会报F0001 or F0002(过流或者过压)。
P1210是自动启动,就是要求端子(具体根据启动的命令源)启动命令始终存在(上电之前)。具体参数值可根据情况(是否自动确认故障;尤其是F0003欠压停机故障)选择。
如果你使用的是MM440,对于瞬间断电,倒可以使用最小电压控制器,避免瞬时断电停机。
最后一个问题很简单:变频器的AO是可以直接BiCo到变频器的模拟量AI的。具体就是P0771.x=755.x。
这里的 x=0是模拟量1;x=1是模拟量2。输出要校正一下,最好根据实际的模拟量值(就是不启动变频器,真的反馈给定4mA、20mA来校正P0777,0779),死区宽度设成4mA。
谢谢斑竹指点,现在我激活捕捉启动和自启动了,捕捉电流设30%,但是断电后上电瞬间电流达到几乎100A了,泵时45kw,工频运行时电流大约为50A左右,请问这样正常吗?可有什么危害?该什么解决呢?