quote:以下是引用伊默在2013-01-27 23:37:06的发言:
你的问题是否应该改成:TIA S7-1200 如何将word 类型数据分散成bool?

300中可以对db块按绝对地址读取 1200好像不可以! 这句话是错误的,1200里的FB/DB选择“兼容300/400”就可以按照绝对地址读取了。

在V11SP1以后的软件版本, 当你建立一个WORD变量假设变量名为W0,那么直接用W0.X0就可以访问W0的位0了…………

问题没错的 ,是这个意思 直接吧分散的报警 汇总的dbx.0 ~7 中 最后 直接读取DBW 但是1200 提示我 dbw 没有定义 !