回复:怎样在人机界面和PLC通讯中断的情况下实现设备急停?

翠灵

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-29 11:56:21

1楼

可以在HMI上置位一个通讯标志位,然后在PLC里复位此标志位,如果通讯正常,那么每隔一定时间(与通讯速率有关)PLC可以读到HMI置位了此标志位,然后将其复位;如果通讯异常,那么PLC将其复位后,此通讯标志位将不能再次被置位,加个定时器,延时一定时间后如果此标志位仍不能被置位,表明PLC与HMI通讯故障,这时你就可以控制PLC实现急停了。