回复:怎样在人机界面和PLC通讯中断的情况下实现设备急停?

蝴蝶

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    365
  • 精华

    2
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2004-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-29 21:59:49

4楼

quote:以下是引用everyone在2013-01-29 15:09:57的发言:
在PLC与HMI之间建立起“心跳”。例如:
HMI不断给M0.0写入1。在PLC中每隔一定时间复位M0.0,在复位M0.0时判断M0.0的位状态,是1时认为通讯正常,是0的话就认为通讯中断了。

谢谢“everyone” 侠士,应用您的方案,确实成功了!
心跳确实需要认真考虑的,起初我用T37,T38构成的交替闪烁程序实现了心跳,但是这样无论如何也没有用以程序判断M0.0的时间,后来认真考虑了之后,使用S0.0,S0.1工作,在S0.0 的上升沿,将M0.0清零,然后在S0.1这一步留有充足的时间判断, 如果M0.0=1,则将另一个COM_GOOD位置1;若M0.0=0,则将另一个COM_GOOD位清零;COM_GOOD用于连接在急停位置。如果通讯不好,必然会急停。