回复:224XP的模拟量输出地址怎么确定啊

everyone

  • 帖子

    367
  • 精华

    2
  • 被关注

    32

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-01-29 22:21:23

1楼

1.CPU 224 XP本体上的模拟量输入通道的地址为AIW0和AIW2;模拟量输出通道的地址为AQW0。
2.S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。
一分耕耘,一分收获