断电保持有以下几种方法:
1、V区可以在系统块里设置相应的保持字节。如果没有电池卡,数据将保持约200小时.(是靠内部超级电容来维持的),电容没电了,相应数据丢失。
2、V区可以在系统块里设置相应的保持字节。安装电池卡后,数据将保持200天左右,电池卡没电后,相应数据丢失。
3、在数据块里写入数据,能保证在任何时候丢电的情况下,当PLC上电时,能自动写入相应区域。(不适用于经常修改的数据)
4、用程序将数据写入永久存储区。(此方法慎用,频繁写入会导致PLC报废)
5、用传送指令将出厂数据恢复到相应地址(此方法能适合你)