quote:以下是引用YiMoon在2013-01-30 13:22:56的发言:
quote:以下是引用shine在2013-01-27 14:36:18的发言:
LD SM0.0
MOVW 0 AQW0
MOVW 32000 AQW0
最终的输出在50%,相当于16000的值。


aqw是直接输出到外设的,跟PLC输出映像区的刷新没有关系,因此在第一个输出0,随后输出32000,最终得出16000的值。所以,AQW只能有一个输出,中间值用MW变量转存,再赋给AQW


特意查了下200的手册,除了221没有模拟IO映像区,222有32个(16入16出),其他都是64个(32入32出)。