19楼

quote:以下是引用凌飞翼在2013-01-30 08:42:03的发言:
楼上的几位,注意:实践是检验真理的唯一标准!
那么多质疑之下,这些学友还如此武断地误导同学们,某实在是看不下去了!
准确答案是:后一次赋值有效!
─────────────────────────────────────────────────────────────────
quote:以下是引用hezk在2013-01-30 10:06:32的发言:
按plc的工作流程在一个周期运行完成后进入输出阶段,plc从输出暂存区中读取数据后输出,不管是数字量还是模拟量应该都是如此,所以不管是双线圈还是双模拟值输出应该都是最后一个赋值有效。
─────────────────────────────────────────────────────────────────
赞成15楼和16楼的发言,我在多个项目里用AQW的输出控制变频器,并在不同的网络里输出不同的模拟量值,从而改变变频电机的转速,都是最后一个赋值有效,从未出过问题。