首先支持下shine版的理论,同时回答芳侠的问题。
不废话,上图:S7-200 可编程控制器系统手册 第27页



第41页




不过我有一个小小的疑问,对于整个程序扫描周期而言,一条AQW输出的指令只有几十个微秒,最后输出到底是什么效果?
比如说在一个扫描周期50ms的程序中执行
MOVW 0 AQW0
MOVW 32000 AQW0
期间0只占去了几十个微秒的时间(两条指令间的时间),而32000占了大约50ms,如此的效果也算是50%的输出吗?
手头没有200的机器,不知哪位大神有条件的测试下。