回复:电网有时发生电压跌落, 生产线上成组的S120变频传动, 报F30003欠电压故障。如何应对呢?

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-01-30 19:21:26

8楼

还是想办法找到电压跌落的原因吧,如果电网容量偏小或者输出电压偏低,谁也没有办法,;
出一个馊主意,这是要降低电机出力的:改变电机的基速点,相当于降低电机的额定电压,这样相当于降低直流电压的欠压阀值,例如690V,50HZ电机,改为660V,47.8HZ电机,重新优化电机参数,相当于欠压阀值降低5%;
考虑谐波治理问题。