如果你已经把0口设置成了MODEBUS的话,那么就只能在STOP状态才能与0口通讯。所以只需将PLC进入STOP状态,再做程序的在线监控看看,就能判断口子的正常与否。
如果0口正常,而不能通讯到ABB,那么先检查通讯网络是否导通,可以使用电脑的串口调试工具,来和ABB通讯,若能通讯,则说明网络通了,若不能,则检查调试网络。
在PLC的通讯口和网络都正常的情况下,检查PLC内modbus的设置参数是否与刚刚用电脑与ABB的参数一致,保证程序和参数的正常,此时通讯就能正常了。
不过,还是确定下ABB是否配备了相关的硬件,具备与200PLC通讯的能力,别忙了半天,发现ABB不能实现通讯。百忙一场。